土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规 3.5.2与高规 5.3.7区别

高规 3.5.2与高规 5.3.7区别

发布于:2013-01-30 11:40:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规 3.5.2 第二条 对结构底部嵌固层,侧向刚度比不宜小于1.5

高规 5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2

此2条是否矛盾,请高手指教

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • ebina0215
    ebina0215 沙发
    按照一般的设想,塑性铰宜出现在首层,满足了3.5.2条要求之后,是否有薄弱层向上一层转移的嫌疑呢?
    2014-09-17 12:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    如果地下是大底盘地下车库,地上一层是层高比较高的临街商铺,地下一层和地上一层刚度比很大,而一层比二层又小了呢?该怎么调?很想知道
    2014-02-15 12:49:15

    回复 举报
    赞同0