发布于:2013-01-29 21:29:29
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本帖最后由 bestyupeng 于 2013-1-29 21:31 编辑
现有一个小区的地下车库,上面有四个17层住宅,17层住宅的地下部分为戊类仓房,与车库以甲级防火门分隔,现有以下问题:
(1)关于消火栓成环的问题:
反正地下车库的消火栓要做一个环状网,可否把这个环状网伸到其他四个防火分区内,做一个大环,其他四个高层的消火栓立管均连到这个大环上?还是车库自己成环,并且其他每个高层均各自独立入户,独立成环。
(2)设置喷淋的范围问题:
车库按照规范是要做喷淋的,那么其他四个防火分区(即高层住宅的地下仓房部分)是否也要做喷淋(即车库的喷淋干管及喷头伸到各个仓房里去)?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句第二个问题:住宅下面写戊类库房是骗骗人的,一般都是作为家庭用储藏室,肯定会有很多可燃物,所以方便的话建议把喷淋做上,当然当地没有强制要求可以不做,毕竟建筑这样写我们不做也满足规范。不过浙江现在消防队已经明确要求住宅下方自行车库如果这个项目有喷淋系统应该尽量做上。
回复 举报
回复 举报