土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 单、双向板在PKPM里的识别及其导荷方式

单、双向板在PKPM里的识别及其导荷方式

发布于:2013-01-25 09:22:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、PKPM是可以识别单向板双向板的,偌大一个系统软件,识别依据又很简单,PKPM可以识别出单、双向板。这一点在PKPM手册《结构施工图设计》P76页有所暗示:“对于双向板(长边/短边《2)时,按塑性计算,对于双向板(长边/短边>2)、单向板或不规则板程序自动按弹性计算。”
2、手算时,单向板对边受力,双向板梯形三角形传力,PKPM用户手册PMCADP81:“对现浇混凝土楼板且房间为矩形的情况下程序采取梯形三角形传力的方式”,可见,PKPM虽然识别单、双向板,却一般都按照梯形三角形传力,这样是合理的,因为理论上的单向板的对边受力是一种简化而已,PKPM这么做,一是为了编程简便,二也安全。
恳请批评指正。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 有喜之郎果
    小手一抖,金币到手
    2018-06-21 15:16:21

    回复 举报
    赞同0
  • 驴小毛
    驴小毛 板凳
    学习了,谢谢
    2015-10-11 12:09:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多

30.87 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业建筑中的活荷载折减及其在PKPM中的实现

1、《荷载规范》4.1.2条说明了民用建筑设计时,楼面荷载的折减,原因是考虑到活荷载不可能同时出现,详见条文说明,对于工业建筑的楼面活荷载,附录C中同样能看出来,也相应地有折减的意思,原理是一样的;2、PKPM里有考虑民用荷载折减方式的途径,一一对比正好可以对上,但是对于工业建筑的折减方式PKPM里没有,只能算板算一次,算次梁改荷载算一次,算主梁再改荷载算一次。 恳请批评指正。