土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 工业建筑中的活荷载折减及其在PKPM中的实现

工业建筑中的活荷载折减及其在PKPM中的实现

发布于:2013-01-25 09:13:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、《荷载规范》4.1.2条说明了民用建筑设计时,楼面荷载的折减,原因是考虑到活荷载不可能同时出现,详见条文说明,对于工业建筑的楼面活荷载,附录C中同样能看出来,也相应地有折减的意思,原理是一样的;
2、PKPM里有考虑民用荷载折减方式的途径,一一对比正好可以对上,但是对于工业建筑的折减方式PKPM里没有,只能算板算一次,算次梁改荷载算一次,算主梁再改荷载算一次。
恳请批评指正。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sfymax
    sfymax 沙发
    希望大家多加入讨论
    2013-02-19 16:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • 鲁烟半岛epc
    wjnzhjh 发表于 2013-2-19 15:54 需要注意的是,工业建筑中荷载的折减应由工艺专业提资。是呢,规范里的很多东西涉及到别的专业的,呵呵。
    2013-02-19 15:59:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

30.87 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用 SATWE 分析时出错

错误信息是SATA Microsoft 基础类应用程序 has stopped workingA problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is availalbe. 这是和操作系统的问题还是 SATWE 运行的问题,模型本身有问题? 我只有 1 和 3 两把锁。

回帖成功

经验值 +10