土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 某工厂最近发生的一起电炉电缆起火事件

某工厂最近发生的一起电炉电缆起火事件

发布于:2007-08-30 21:59:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
案例分析

背景:
220KV×××变电所是×××公司三期不锈钢工厂电力中枢。负责给制钢工厂(包括电炉)、热轧工厂、退火酸洗工厂、副产物处理工厂、水厂辅助等供电。变电所主接线如下图所示,该变电所为双回路供电,220KV侧为双母线接线,35KV为单母线分段方式,其中甲线送正母带#1主变,乙线送副母带#3主变.其中35KVⅠ段母线专供电弧炉用电,电炉母线装有静止型动态无功补偿装置(SVC).

案例:
2007年6月2日上午8点34分,距220KV×××变电所大约0.8km厂区电缆桥架上(电缆全长月1.2km,非铠装电缆),312电炉出线电缆(一相电缆四根并接)发生起火爆炸现象,事后确认B相其中三根外屏蔽及绝缘烧毁。
事故发生时,现场电缆持续燃烧,220KV变电所中央监控电脑上弹出如下保护及跳闸信息:351#1接地变过流保护动作,351开关跳闸;352#2接地变低侧零流动作,352开关跳闸联跳303开关。同时,值班员发现35KVⅠ段母线B相电压降低至0,便手动拉开312电炉开关。事故导致全厂停电,各工厂停产(电炉当时刚好炼完一炉钢,处于停歇状态)。
所内故障录波器在故障时刻录波1条,为[301#1主变电流],所录波形显示B相接地。此外,再无其他录波。
经检查,#3主变各出线均未有故障,于事故半小时后,均恢复送电.

疑问:
1.事故当时312电炉线零序保护未动作,该跳未跳;
2.312开关拒动,然而351#1接地变低侧零流也未动作,未能及时联跳301开关以切除故障;
3.351#1接地变报过流保护动作,351开关跳闸;
4. 故障录波除了[301#1主变电流]以外,再没有录波,现场检查,Ⅲ段母线各出线均未有故障发生,然而,352#2接地变报低侧零流动作,351开关跳闸并联跳303开关.

请大家一起来讨论一下!

1189576139163.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tyqtysjc
    tyqtysjc 沙发
    顶......顶!顶......顶!顶......顶!


    2007-11-17 07:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • sfmuzi
    sfmuzi 板凳
    两台主变不分列运行的哦, ,,,, 请继续讨论,发表高见。与大家一起共同学习!
    2007-09-12 13:38:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站多台主变并列运行为何只投一中性点地刀

变电站如果有多台主变并列运行为什么只投一台中性点地刀啊?请大虾们帮帮忙啊!!

回帖成功

经验值 +10