土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 焊接钢管FC敷设时敷设在那层?

焊接钢管FC敷设时敷设在那层?

发布于:2013-01-23 09:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
FC都是沿地面暗敷,但是我的大库房土建结构层已经灌浆了,插座箱的电源线施工单位忘预埋了,土建二次灌浆层95mm,焊接钢管是40的 我能埋到二次灌浆层里边吗? 如果是沿墙明覆需要绕很远。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lb86wl81
    lb86wl81 沙发
    敷设在二次灌浆层里面,95mm加上原先的楼板厚度肯定不止120mm的
    2013-01-24 08:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • zrwde
    zrwde 板凳
    民规中要求板内敷设不宜超过1/3的板厚,一般住宅是100的板厚,公建是120的。正常暗敷是在板内两排钢筋内的。如果不是很重要的场所,这种情况建议明敷。
    建筑电气技术交流平台,群号为3035669,希望为大家提供一个专业的交流平台。
    2013-01-24 08:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短路容量问题

10kvTMY3(100*10)母线短路容量600MVA,经铜铝过渡接LMY63*6.3铝母线12米至变压器,变压器一次短路容量是否也是600MVA啊?

回帖成功