10kvTMY3(100*10)母线短路容量600MVA,经铜铝过渡接LMY63*6.3铝母线12米至变压器,变压器一次短路容量是否也是600MVA啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lb86wl81
沙发
敷设在二次灌浆层里面,95mm加上原先的楼板厚度肯定不止120mm的
2013-01-24 08:38:24
赞同0
-
zrwde
板凳
民规中要求板内敷设不宜超过1/3的板厚,一般住宅是100的板厚,公建是120的。正常暗敷是在板内两排钢筋内的。如果不是很重要的场所,这种情况建议明敷。
2013-01-24 08:25:24