电厂(38.5±2×2.5%)/6.3kV主变 35kV侧正常 6kV侧线电压正常 相电压二次测量C相比A、B相偏低8V左右 一次测量偏低400V左右 是否是中性点偏移C相 换过档位之后问题任然存在 请问这个该怎么处理 是否带上厂用负载就会正常 是否是电缆放电???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
yb383933682
沙发
医院这些特殊地方应该设为干变,当然,如果有条件也可以使用箱变,但是切记,箱变800及以上者,必须要有瓦斯保护,轻瓦斯信号,重瓦斯动作。
2013-02-28 20:37:28
赞同0
-
红苹果
板凳
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-2-7 21:14 没看懂为什么选800KVA的?怎么算的?是不是要知道无功大小或者功率因数同意楼上的,还得自备发电机。。。这点俺忘了,哈哈你说的650kW应该是装机负荷,医院基本一二级负荷。。变压器除630上一档只800的了,满足全部一二级负荷。不过两台同时运行相对负荷率较低了,但没办法。。
2013-02-08 20:38:08