剪力墙结构边缘构件配筋及变截面的问题剪力墙结构上部为200厚1800长,在底部需要加厚变成300,甚至上部200厚2400长,在底部加厚变成300,软件都认为是短肢剪力墙,这种情况大家都是怎么处理的呢? 最关键是这种2400长的剪力墙边缘构件配筋超大。配筋率2.4%,但是奇怪的是。如果把剪力墙厚度改为250或者把剪力墙长变成2500,剪力墙边缘构件配筋率以下就变成了1.0%,感觉PKPM怎么这么傻瓜呢,落差这么大。 大家在工程中通常怎么做的?难道不管边缘构件的配筋信息。直接构造配吗?