土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构边缘构件配筋及变截面的问题

剪力墙结构边缘构件配筋及变截面的问题

发布于:2013-01-20 23:57:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构上部为200厚1800长,在底部需要加厚变成300,甚至上部200厚2400长,在底部加厚变成300,软件都认为是短肢剪力墙,这种情况大家都是怎么处理的呢?
最关键是这种2400长的剪力墙边缘构件配筋超大。配筋率2.4%,但是奇怪的是。如果把剪力墙厚度改为250或者把剪力墙长变成2500,剪力墙边缘构件配筋率以下就变成了1.0%,感觉PKPM怎么这么傻瓜呢,落差这么大。
大家在工程中通常怎么做的?难道不管边缘构件的配筋信息。直接构造配吗?
下面是计算结构贴图,大家讨论讨论

[ 本帖最后由 romantic2015 于 2013-1-20 23:58 编辑 ]

QQ截图20130120234213.png


QQ截图20130120234240.png


QQ截图20130120234630.png


QQ截图20130120234642.png


QQ截图20130120234817.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 122-wyx
    122-wyx 沙发
    300墙后,2400墙长,只要把墙长改为2401都没问题。
    不过短肢墙YDZ配筋为何会达到2.4%,谁能解释一下?
    2013-01-24 21:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • diego1982
    diego1982 板凳
    软件只认节点到节点的距离,本来规范就是8倍这样来卡的
    2013-01-24 17:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于“最不利地震作用方向角”的思路,对吗?

我是新人,对“最不利地震作用方向角”方向一直有些疑问。 在阅读SATWE用户手册和一些补充资料后,自己的总结判断如下,请大家指点正确与否: 1、总信息中的水平力与整体坐标夹角的修改同时影响风荷载方向和地震方向,同时带来全图的角度的旋转不利于读图,一般不修改此参数,保持为0°。 2、第一次计算,输出最大地震力角度后,和X或者Y轴线的角度≤15°,那么地震信息中的斜交抗侧力构件附加地震角度保持为0,不需要再考虑这个参数;

回帖成功

经验值 +10