主变启动:为什么不在差动跳低压侧开关压板投入的情况下合变低开关呢?1、先合上主变变中中性点刀闸。2、合上主变变高两把刀闸。3、合上主变变低两把刀闸。4、合上主变变高开关,给主变充电,一般新主变的话要充五次。5、退出差动保护压板,合上主变变低开关。6、退出分段开关,让主变带负荷,并带负荷测试六角图。7、六角图测试正确后,投入差动保护压析。8、断开主变中性点刀闸。9、启动结束,恢复主变运行方式。请问:5、6步的商讨为什么不在差动跳低压侧开关压板投入的情况下合变低开关呢?合了后正常再退差动跳变低开关压板,再去测六角图不行吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
z615739818
沙发
yangtz183 发表于 2013-5-16 18:30 啊?我和你专业不一样,真不好意思,还有,我是女生!!谢谢~学习 学习 学习
2014-02-19 11:06:19
赞同0
-
chentianshuai
板凳
配电可以参考一下翁双安的供配电的合计指导书籍
2013-06-06 21:13:06
赞同0