土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 主变启动:为什么不在差动跳低压侧开关压板投入的情况下合变低开关呢?

主变启动:为什么不在差动跳低压侧开关压板投入的情况下合变低开关呢?

发布于:2013-01-20 01:50:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、先合上主变变中中性点刀闸。
2、合上主变变高两把刀闸。
3、合上主变变低两把刀闸。
4、合上主变变高开关,给主变充电,一般新主变的话要充五次。
5、退出差动保护压板,合上主变变低开关。
6、退出分段开关,让主变带负荷,并带负荷测试六角图。
7、六角图测试正确后,投入差动保护压析。
8、断开主变中性点刀闸。
9、启动结束,恢复主变运行方式。


请问:5、6步的商讨


为什么不在差动跳低压侧开关压板投入的情况下合变低开关呢?合了后正常再退差动跳变低开关压板,再去测六角图不行吗?

  直接不带差动保护合变低开关,如果变低有差动方面的问题,这样的话就主变不是失去保护了吗?

[ 本帖最后由 chilliran 于 2013-1-20 01:56 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    完全支持2楼的防止“差动接线极性错”!

    主变冲击时,差动保护是投入的,只在带负荷前退差动压板,是防止差动接线错误时,跳闸会把负荷甩掉的!
    2013-01-30 14:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    不退差动合低压也可以,等跳闸再退。或者在第6步退差动也行。冲击时是一定要投差动的,冲击的目的之一就是检测差动是否会误动。变压器带电正常后才带负荷的,此时退出差动,其他保护可不退的,如速断、过流、过负荷、零序、瓦斯、温度、压力释放等。瓦斯和差动不允许同时退出。
    2013-01-30 11:09:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆支架使用如何选择合适的密度

我公司复合材料玻璃钢电缆支架为组合式,由电缆支架、立柱和固定销子组成。立柱及销子的材料也是由玻璃钢复合材料经高温拉挤制成,其立柱可根据需要任意截取长度,调节层高,自由装配,电缆支架有多种规格供选择。电缆沟支架在使用时要注意,电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格。SFZ–3/540支架适用于放置三根电缆,SFZ–2/430支架适用安置二根电缆。如有特殊要求,可根据实际情况定制,安装宜水平走向,如倾斜则需采用其他措施固定电缆。

回帖成功

经验值 +10