发布于:2013-01-20 21:01:20
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
一幢7层楼房,市政给水压强有0.2MPa左右,所以市政直供水只能到4楼(周边建筑4层左右基本自闭式式蹲便器水压不够用),
5-7楼准备采用叠压供水系统(参照图集选择设备)。
问题来了,现在5-7楼房间总共是有93间房间,按照1类宿舍要求,计算用水量高日高时才4.8T水左右,所需扬程大致为0.40MPA(未叠压),在这个流量下,二次叠压装置出口管径在这个供水量的基本都是只有DN50左右;但是按照以往的设计经验,或者是按照
公式计算出来的管径,流速大小,5-7层的总供水管径都必须是DN100,这里该如何与二次叠压装置出口DN50
相连??采用变径大小头,是否会造成静压改变,或者不满足水管的最大设计流速要求?还是直接把图集上设备的出口改为DN100?谢谢各位水兄了。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lxp_forever
沙发
2013-01-25 13:20:25
赞同0
-
lxp_forever
板凳
2013-01-25 13:18:25
赞同0
加载更多首先谢谢你的帮助,请问“小规模时不能按最大日最高时的小时平均流量选泵的,得按设计秒流量选泵”这个规范在哪里的?我选择的是无负压罐式叠压装置,自带有稳流罐的情况。
回复 举报
首先谢谢你,前几天有点忙,不好意思。3.8.4的说明是按最大设计流量,不是设计流速啊,怎么回事?然后我就计算高日高时流量是4.8T左右。选择叠压泵出口管径是DN50左右。
第二,我计算出来的最大秒流量就是按照公式3.6.5计算的,按这个值来取管径大小,最后得出主干管是DN100左右。
第三,设计手册上(红本书)P37页,写着:无流量调节装置,则按设计秒流量计算水泵出水量;若有,则为打小时流量计算。
我选的是无负压罐式叠压装置,本事自带稳流罐的,应该没有错。
就泵出口管径和主干管管径差级数较大,有问题吗,仅用大小头接头?
回复 举报