土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 潮湿场所漏电电流10MA的出处

潮湿场所漏电电流10MA的出处

发布于:2013-01-20 15:45:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
潮湿场所漏电电流10MA的出处在哪本规范,我做厨房动力箱

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中有相应规定,不过是临时用电。
    8.2.10
    开关箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
    使用于潮湿或有腐蚀介质的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
    另外,应该注意单位词头M和m在专业技术中使用的区别,M-10的6次方,词头名称-兆;1000,000倍;m-10的负3次方,1/1000,词头名称-毫。
    2013-01-21 05:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    王厚余在讲座中讲到,剩余电流10mA、6mA一般用于奶牛场,牲畜对电流更敏感。30mA用于人体电击防护。国内有滥用趋势,认为越小越安全。整定电流过小,供电不稳定,在厨房等潮湿场所整定30mA甚至不能合闸,可酌情增大。

    IEC规范强调等电位联结,尽量降低预期接触电压才是防电击的治本之策。
    2013-01-20 22:15:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】内部计量表与供电局的表相差很大

我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?

回帖成功

经验值 +10