【请教】内部计量表与供电局的表相差很大

发布于:2013-01-20 15:27:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司有好几个车间,每个车间配电室都有电子式三相四线表,由于在调试阶段,所以负荷比较小,一直有一个问题很不解,就是各分表的用电量之和总是比总表低(高压侧和低压侧),而且低很多,比如每天总表7000度电,分表之和只有5000多度,当时认为是电流比较小(相对装机功率约15%左右)互感器误差比较大,后换了0.2s的互感器,可是误差没有多大的改变,电子电能表是0.5级的,请教各位师傅,这可能是什么原因呢?

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • 牵牛来深圳
    LZ问题解决了就没有回来了吗?
    2016-05-18 09:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • 电气何求
    电气何求 板凳
    什么叫做“电流取样不正常”?另外为何就换二块电表就解决问题?请楼主解答,谢谢!
    2013-02-16 13:47:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。