7.4.2: 。。。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
疑问:当设一根竖管时,竖管无法成环,一般住宅建筑将竖管在顶部跨单元连接起来显然是不现实的,这就意味着竖管是单向供水,是否违规呢?该条岂不自相矛盾?(7.4.1条规定:。。。室内消防给水管道应布置成环状。。。该条条文解释:。。。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网,可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水。)
请各位高手指点!!!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
ah-wangjun
沙发
2007-09-04 12:40:04
赞同0
-
yjfcuv2008
板凳
2007-09-03 16:42:03
赞同0
加载更多甲方是外行,被甲方骂娘比被追究刑事责任,你可以权衡一下