土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急请教:高规7.4.2条,消防竖管无法成环?

急请教:高规7.4.2条,消防竖管无法成环?

发布于:2007-08-30 09:10:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.4.2: 。。。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
疑问:当设一根竖管时,竖管无法成环,一般住宅建筑将竖管在顶部跨单元连接起来显然是不现实的,这就意味着竖管是单向供水,是否违规呢?该条岂不自相矛盾?(7.4.1条规定:。。。室内消防给水管道应布置成环状。。。该条条文解释:。。。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网,可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水。)
请各位高手指点!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发


    甲方是外行,被甲方骂娘比被追究刑事责任,你可以权衡一下
    2007-09-04 12:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • yjfcuv2008
    yjfcuv2008 板凳


    要是真这样做,甲方不骂娘才怪
    2007-09-03 16:42:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓、喷淋系统可否采用市政水作为稳压

9m高的展览大厅,需要设置消火栓及喷淋系统,市政管网压力约0.20MPa,可否由市政管网直接稳压呢?急啊,哪位高手给各答复,不胜感激,呵呵。。。。

回帖成功

经验值 +10