土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓、喷淋系统可否采用市政水作为稳压

消火栓、喷淋系统可否采用市政水作为稳压

发布于:2007-08-30 08:54:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
9m高的展览大厅,需要设置消火栓及喷淋系统,市政管网压力约0.20MPa,可否由市政管网直接稳压呢?急啊,哪位高手给各答复,不胜感激,呵呵。。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 马由
    马由 沙发
    做稳压可以,但必须注意流量控制。
    消火栓小于一支水枪、喷淋系统小于一个喷头的出水流量。
    否则的话影响到自动控制系统的联动。
    2008-09-28 16:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • oksoft
    oksoft 板凳
    1两路进水(具体什么叫两路进水你得再问问别人,我觉得应该是市政两个不同管段,或两个水厂引来的水)
    2水压在其他系统最大用水量时仍能保证。
    3水量——————(同上)—————。
    满足123,该系统为常高压消防给水系统。我觉得应该是可以的。
    9m高的大厅,喷头的流量系数是多少,它的工作压力需要多少,管路的损失是多少?应该校核一下0.2MPa是否够。
    但如果是单纯为了稳压,而不是作为系统的水源,我觉得应该是不可以的吧,因为规范要求稳压应该设置高位水箱等稳压设备。也就是说常高压系统可以没有高位水箱,但临时高压系统一定要设高位水箱。所以话说回来,你的水源能否作为常高压系统使用?
    2008-09-20 15:06:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!立体汽车库自喷系统问题

《自动喷水灭火系统设计手册》中说:立体汽车库天花板自喷系统仍按中2危险等级设计……,另说明货架内置喷头每个喷头出水量宜为115L/min且宜采用快速反应喷头,总的系统设计用水量为天花板自动喷水灭火系统设计用水量加上车架内置喷头的用水量。 是否可以理解为在计算时天花板自喷系统单独计算出水量和水压,再单独计算出车架内置喷头水量、水压,一起作为系统水量、水压计算的依据? 另天花板自喷系统和车架内置喷头系统是否应分别接入报警阀组,再一起接给水干管?还是应直接接进一个报警阀组?我的理解是两个系统各自接入自己的报警阀组,火灾时分别工作,请问是否可以这样做?

回帖成功

经验值 +10