土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助!立体汽车库自喷系统问题

求助!立体汽车库自喷系统问题

发布于:2007-08-29 20:45:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统设计手册》中说:立体汽车库天花板自喷系统仍按中2危险等级设计……,另说明货架内置喷头每个喷头出水量宜为115L/min且宜采用快速反应喷头,总的系统设计用水量为天花板自动喷水灭火系统设计用水量加上车架内置喷头的用水量。
是否可以理解为在计算时天花板自喷系统单独计算出水量和水压,再单独计算出车架内置喷头水量、水压,一起作为系统水量、水压计算的依据?
另天花板自喷系统和车架内置喷头系统是否应分别接入报警阀组,再一起接给水干管?还是应直接接进一个报警阀组?我的理解是两个系统各自接入自己的报警阀组,火灾时分别工作,请问是否可以这样做?
最后,手头这个汽车库设计,消防水源可否直接采用市政管网,市政管网双路进水,压力0.25MPa,是否可以接消防水泵满足水压要求即可?
本人原来学的结构,设计院给排水的项目不多,不愿单独招给排水专业的学生,只好遵领导安排,硬着头皮去自学了给排水设计,很多东西还不是太明白,一些简单的项目还可以应付,这次碰到的立体车库实在有太多问题不太明白,规范、手册翻烂了,却苦于网上太难找到地上立体汽车库的设计实例,无从学习,只得求助于此,乞盼高手不吝指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水灾
    水灾 沙发
    另天花板自喷系统和车架内置喷头系统是否应分别接入报警阀组,再一起接给水干管?还是应直接接进一个报警阀组?我的理解是两个系统各自接入自己的报警阀组,火灾时分别工作,请问是否可以这样做?
    一组报警阀即可,前提是这个报警阀控制的喷头数没怎么超规范要求。当然规范并没有说一个防火分区最多设多少报警阀,所以你单独做报警阀也无可厚非。

    立体车库自喷水量的计算是作用面积内喷头的水量+4个车架内置喷头的水量。

    满足不了最不利喷头的压力,还是临时高压,按规范设水箱或者气压给水。

    2008-05-14 15:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • zyf888
    zyf888 板凳
    你好,这个工程做完了吗?怎么做的?谢谢!
    2008-05-14 09:24:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力表前读数问题

求救:在消防调试过程是,湿式报警阀前后压力表压力不一样,而且阀后的比阀前的要大,一启动喷淋泵,阀后的压力总比阀后升得快,当压力到了0.5MP时,阀前压力表震动得很厉害,阀合的正常升压,请问这是什么出了问题了啊?麻烦大家解决一下~~

回帖成功

经验值 +10