土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 麦克维尔145.2B空调主机厦门冬季报油压差报警停机

麦克维尔145.2B空调主机厦门冬季报油压差报警停机

发布于:2013-01-19 19:46:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司有5台麦克维尔空调主机,在厦门冬季时就很难开机。都是报油压差太低,油压差低于180Kpa就报警了。冷凝水温度太低了就很难开机有什么好的解决办法没有?厦门的冬季温度最低也就8度左右。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 有角幻也
    有角幻也 沙发
    本帖最后由 zhangyuening 于 2013-1-31 14:15 编辑

    鄙视“xm8553852 ”。你修过几台机器就说别的牌子机器冷却水温度低时不会跑油?
    冷却水温低时螺杆机跑油是比较容易发生的故障。跑油轻微的话,开机时先不要开冷却塔风机,尽量关小冷却水进水阀门,可以短接水流开关。在尽量短的时间内把冷却水进出水水温提高到30度以上。然后再渐开阀门。跑油严重的话可以短接油位开关,如果开机30分钟,油分视油镜还见不到油的话就联系麦克维尔售后吧。
    2013-01-31 14:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • ztp2011
    ztp2011 板凳
    关闭冷却塔风机,减低冷却泵的频率,
    2013-01-24 14:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多