此建筑为单层礼堂,属于多层建筑,建筑高度超过12m。关于防排烟有两种意见:
1.按照多规的条款(仅按照字面意思),可采用自然排烟。但问题是,按照自然排烟,排烟窗的高度设置在哪里比较合适?因为高大空间存在烟层羽化的问题。
2.有人认为这个应该参照中庭,超过12m的中庭在高层建筑里必须做机械排烟。而多层建筑内的中庭和高层建筑内的中庭本质上没什么区别,所以,此礼堂做机械排烟。
加机械排烟本身没什么问题(造价也增加不了多少,可能比做电动排烟机构还要省钱),但是礼堂穹顶有装饰要求,没地方安装风管和风机。
不做排烟,理论上站的住脚吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句但是深入考虑有很多细节值得推敲啊。期待高手解惑。
回复 举报
2. 如果按照自然排烟,排烟窗设置在哪个高度合适?12m以上行吗?不考虑烟气沉降的问题?
3. 本项目礼堂高度16m,有2层窗户,高窗底边距地10m,低窗底边距地1.0m。应该把哪层窗户设置成可开启外窗。(高处的需要加电动开窗机构)
4.开窗面积按照地面面积2%还是5%?
回复 举报