土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建规{9.3.3}

建规{9.3.3}

发布于:2013-01-17 10:23:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建规{9.3.3}-防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这句有什么作用,请各位仁兄帮帮忙。。。。。。。。。谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wang0807
    wang0807 沙发
    谢谢。。。。。。
    2013-01-17 15:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • 52756901
    52756901 板凳
    正压送风不是有个门缝渗透压力的公式么,这个压力值就是那个公式的压力
    楼梯间取上限前室就取下限,楼梯间取下限前室就取上限,反正不要超过规范的规定的范围就是了
    另外一般都是楼梯间50前室25
    2013-01-17 12:10:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地上高层多个防烟分区排烟系统的问题

本人在设计院之前我师傅做一个大商场项目的土建施工图,各防火分区都是竖向井道若干,由于每个系统都有数个400+㎡面积的防烟分区,故每个系统的屋顶风井接两台3万方的排烟风机;现在装修图修改交给我做,装修图的房间都割的很碎,然后按规范很多间大于100平方米的都需要设排烟风口。有两个地方我想不明白:1.土建施工图时,每个防烟分区设的风口都是1㎡的,这样如果是2个分区着火,相应风口的风速就是60000/3600/2=8.3,但如果是1个分区着火,风速就要16米每秒多了,这样是违反规范10m/s要求的。

回帖成功

经验值 +10