阅读下一篇
关于地上高层多个防烟分区排烟系统的问题本人在设计院之前我师傅做一个大商场项目的土建施工图,各防火分区都是竖向井道若干,由于每个系统都有数个400+㎡面积的防烟分区,故每个系统的屋顶风井接两台3万方的排烟风机;现在装修图修改交给我做,装修图的房间都割的很碎,然后按规范很多间大于100平方米的都需要设排烟风口。有两个地方我想不明白:1.土建施工图时,每个防烟分区设的风口都是1㎡的,这样如果是2个分区着火,相应风口的风速就是60000/3600/2=8.3,但如果是1个分区着火,风速就要16米每秒多了,这样是违反规范10m/s要求的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
楼梯间取上限前室就取下限,楼梯间取下限前室就取上限,反正不要超过规范的规定的范围就是了
另外一般都是楼梯间50前室25
回复 举报