减少配电级数怎么理解呢?

发布于:2013-01-17 10:00:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》第3-3页里面,图如下:
文字为:放射式进线配电箱,为减少配电级数,进线开关QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。
怎么理解呢,求各位大侠帮忙解释下,小妹子感激不尽了。。。

20090113_4df3cb5dd0f8c13ed62ald2tpo7R675a_jpg_thumb.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿克苏干
    阿克苏干 沙发
    支持妹子,帮妹子顶一下
    2013-12-06 09:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • luguangtong
    luguangtong 板凳
    我认为配电分级跟断路器还是隔离开关没关系。但是图中二级配电的进线开关用隔离开关就可以,因为上一级的出线断路器和下一级的进线开关是同一个保护分级,不需要再进线过载和短路保护了! 个人理解
    2013-12-03 18:56:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

又一个实例问题,请高手解答!

昨天工地打电话,提了一个新问题,如下:公司一台电热炉,1500kW的样子,配电2000kVA/SCB10专变,国外设备,只有相线跟PE线,无N线跟PEN,现在问题。因为是电热炉,一直在高温环境,过个几年,设备的绝缘降低,有较大的漏电电流,现在客户方电气人员提出在变压器中性点接地加入电阻,减小接地电流,请问大家是否合理。低压侧电压是380V的。另外,他们 的要求要实时检测接地电流,当到达一个设备无法承受值时跳开。但如果加入电阻,接地电流太小,又怕检测不到或者不准,请问如何解决这种问题?                                                                                                                               