请教一层高8.5米展厅的风口选择问题

发布于:2013-01-17 08:56:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人做一个沙盘展厅。吊顶高度为8.5米。采用VRV空调,末端是高静压风管机。
我想请教一下大家送风口和回风口的选择。
送风口是选择散流器还是旋流风口呢?选择散流器我觉着层高太高了,送不到风。
回风口应该用单层百叶就行了吧?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • e688w51
    e688w51 沙发
    高静压的风管机最大静压可达196Pa!
    2013-01-25 12:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • susanmonica
    susanmonica 板凳
    球型喷口比较合适,层高太高,旋流风口恐怕也不能完全保证效果,嗯,确实可以布在侧面,不一定做下送的
    2013-01-24 10:17:24

    回复 举报
    赞同0