土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:把电容投切接触器限流电阻的环拉直对接触器有没有影响?

请教:把电容投切接触器限流电阻的环拉直对接触器有没有影响?

发布于:2013-01-16 10:26:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
把电容投切接触器限流电阻的环拉直对接触器有没有影响?
还有一个怪现象:无功功率表反转,调线头后好了,过一段时间又反转了,再调线头又好了,什么原因?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    楼主太有意思了,没事居然折腾接触器的限流电阻丝玩。
    一个电阻丝,你拉直了,扳弯了,他只是一个电阻丝,如同我们上班是屌丝一个,下班是一个屌丝一样。
    你的无功表正转说明功率因数滞后,反转说明功率因数超前,跟这电阻丝一毛钱关系没有。
    2013-01-19 16:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • sy33606918
    sy33606918 板凳
    如果仅仅是把电阻丝拉直没什么问题,但为什么要拉直它呢?
    部分时段存在输出无功功率的现象,所以无功电度表反转。建议先不要调线,检查一下有没有过补偿。
    2013-01-17 22:43:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】一套金囟灯漏电电流有多大?

昨天从一个工地回来,项目差不多验收完成了,对方电气工程师反应,主车间的照明配电总开关每个月要跳两三次,一跳整个车间是黑的,麻烦。我同事设计的图,主开关是160A/4P还漏电的,漏电电流0.1A,漏电脱扣时间0.3秒,共24个回路,带103套灯,每套灯500W的样子,总功率差不多50kW,每套灯都有镇流器。分开关没有漏电,为1P+N的施耐德断路器。我分析是因为带灯具太多,总漏电电流超过0.1A,估计要换总开关了。想问一下有没有人知道一套金囟灯漏电电流有多大?以后设计就不会有这种问题了。

回帖成功

经验值 +10