【讨论】估算喷淋水量与实际计算水量相差很大,哪个地方计算出现问题了

发布于:2013-01-15 22:05:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库 中度 II 60m ,宽 30m ,仓库净高 7 米;堆存高度 4~5m
由规范 GB 50084—2001 可知:喷水强度: 16L/min •㎡,作用面积 200 ㎡,持续喷水时间: 2h
选择喷头: ZSTZ-15
喷头特性参数: K=80 ,工作压力: 0.05Mpa
喷头流量 q =56.57L/min
保护面积 56.57/16=3.54 喷头间距 1.88m
作用面积内喷头数量: 200/3.54=57
核算作用面积内喷水强度: 57x56.57/200=16.122 L/min •㎡
系统设计流量: Q=56.57x4/60=3.77 L/S
仓库喷淋用水量:(60x30/200)x3.77=33.93L/S=122.15m³ / h

喷水 2 小时共用水: 244.3m ³

估算系统流量:1.3x(16x200/60)= 69.33 L/S

估算的系统流量与我算的系统流量相差很大,不知道是哪里出现问题!!