0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
灭火器配置计算问题请教消防设计,新人求教,理解错误之处请指正问题一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂这个U怎么确定的。请教大大们举例说明,我之前从别的论坛查到有人举例说:“针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A;””搞不明白这个15是从哪儿得来的。有个表6.2.1所述中危险级单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)是75,不知道有什么关联。问题二、最后计算得Qe数值采取四舍五入还是直接进位呢,比如计算得:Qe=3.7A,那么灭火器设置点的最小需配灭火级别是3A还是4A?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
jjplj
沙发
两个水厂的当然最好了,其实大多数情况更是从两个不同方向上得市政管接两个口,中间有阀门隔断,很多消防部门也认可的。
2013-01-22 16:22:22
赞同1
-
fdf304
板凳
我觉得消防双水源不是指从两个水厂供水吧,按规范条文解释,一个水源停水还有另外一个水源能满足消防用水,这么说来可以是从一个水厂的不同水泵出水管接了,但现实中很多都是假两路,只要在市政不同路接两路市政给水管进来,消防局那边就默认是两路供水了,当然这个还要看当地消防审核部门的解释了
2013-01-18 10:10:18
赞同1
加载更多回复 举报