请教剧场的无功补偿问题

发布于:2007-08-29 08:05:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
影剧院的电气负载中含有大功率的可控硅调压设备,调压没备工作时,线路中的正弦波被切掉变形,这些变形的异形波电流中包含有大量的高次谐波,这些高次谐波可能在无功补偿电容上引起极大电流,使补偿电容发热出现故障。请高手指点,这种情况下怎样解决无功补偿问题??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yhh1900
    yhh1900 沙发
    集中滤波补偿。
    2007-08-30 22:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • rencom886@co163
    硅控柜里面每个回路加补偿
    配电柜内再加有源滤波器
    2007-08-30 20:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。