土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我该用多大的电缆

我该用多大的电缆

发布于:2007-08-29 00:44:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在在做一个工程,配电房离住宅楼有600米远,住宅现在用电量在600千伏以上,现在的铜线太贵,想用铝线,哪位懂行的帮忙算算,万分感谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yangchungounchen
    600M对低压供电距离太远,你应该用高压到楼下做个箱变,然后分路供出
    2007-08-29 08:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 板凳
    哈哈,你的用电量该是600KW吧.电流大概是866A;我看,应该高压配线到住宅楼下,做个变压器箱.
    铝线一般相应铜线大一个级别,就行----我知道的.
    2007-08-29 07:58:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相五线制

什么是三相五线制接线?

回帖成功

经验值 +10