土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新风机组换热器冻裂的故障及其处理

新风机组换热器冻裂的故障及其处理

发布于:2013-01-15 09:46:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新风机组一般在严寒的天气下运行,由于气温较低,换热器很容易冻裂,影响整个空调系统,给企业造成不必要的经济损失。下面,就几起常见的新风机组换热器冻裂故障及处理做下简单介绍。

1.临时管线未经冲洗即对新风机组供水

有的企业为了赶工期经常用新风机组进行临时供暖,但由于时间紧迫整个供暖系统未正式用水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的连接方式,结果管线内污物在距换热站最近的新风机组加热器内不断淤积,热水流量不断减少,从而导致加热器冻裂。从本质上来讲,临时供水管线施工时未按施工规程进行冲洗而盲目投人使用造成了加热器的冻裂。

2.自控阀门指示的阀位有误

有时新风机组自控系统启用之前新风机组能够正常运行,启用后反而发生了冻裂事故。这是因为安装误操作使新风机组的水阀开闭指示位置与自控系统的电脑指示正好相反,新风机组供水实际是自控系统指示的断流状态,从而引发事故。因此当室外气温降至0℃以下时,应尽量保持空调系统稳定运行,水系统的自控安装和调试应安排在其他季节进行,避免因调试差错引发事故。

3.新风机组冬季停用时表冷器中有存水

有时位于地下室的新风机组停用后发生了表冷器冻裂事故,主要由于新风机组表冷器内有存水造成的,在新风机组的供回水立管的最高点增设DN15放气管,在新风机组放气和泄水时都可以使用,尤其是可以确保泄水的彻底性;在新风机组的供回水管路上增设一组阀门,彻底切断停机泄水后的慢渗问题。

4.新风机组自控防冻保护装置在人工调节加热器流量时失控

新风空调机组冬季运行时必须保证额定水流量,加热器水流量太小会引发冻裂事故。冬季严寒天气,地下室的空调负荷较小,当操作人员发现室温过高时,由于急于降低温度,将新风机组加热器的水流量瞬间调得很低,此时新风机组自控防冻保护装置失效,若室外气温低于0℃,就容易发生加热器冻裂事故。

上述四起新风机组换热器冻裂故障都是操作人员在施工、调试、运行过程中的疏忽引起的,绿特空调提醒大家,在进行新风机组相关操作时候,一定要注意细节检查和使用,必要时可以采用风机、电加热器、值班风机等设施以防止新风机组加热器冻裂,保证新风机组安全运行。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1425742611307
    你好!我们之前做实验室时需要极大新风量也遇到过类似问题,后来机组总是冻,现在已应用新型防冻技术予以解决,造价相当低,并且只用普通采暖技术加以改造。有兴趣电联15245104945
    2015-03-07 23:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • 双鱼座
    双鱼座 板凳
    谢谢楼主的资料
    2013-03-21 20:36:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.36 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风系统的噪音来源

新风系统的噪音有两个来源点,1、机器设备本身运行的噪音。2、系统运行的噪音。所以你在选择的时候一要看机器参数标注的噪音值,二要看安装服务商提供的设计方案是否合理。往往机器本身的噪音低于30分贝,但是安装工艺或者设计不合理会导致实际的噪音大于40分贝,反之,设计合理,安装规范的话,机器噪音即使大于40分贝,但是系统运行时产生的噪音往往都会低于30分贝。 另外,一般的机器噪音都在30分贝左右,这是一个合理值,过低或过高都是产品存在的缺陷,就好比吸油烟机,要想效果好,必须要大于50分贝。所以在吸油烟机领域的方太的油烟机是50分贝都宣传为是最低噪音值。

回帖成功

经验值 +10