柜子中的智能化装置与智能通信管理机之间的联系通过PVVP2x0.5 16/0.2: RS485。
其中16/0.2是什么意思呀?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuyang0501
    yuyang0501 沙发
    多谢多谢,豁然开朗
    2013-01-14 19:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    RVVP为铜芯软电缆,2X0.5为二芯,每芯0.5平方毫米,16/0.2(个人怀疑0.2这个数是不是错了,一般没有那么粗)为每芯中16根铜丝,每根铜丝的直径:Φ=0.20mm