厂家的盘管不论大小接口尺寸都是DN20,大号的盘管要是接DN20的管子,比摩阻那叫一个吓人啊。。从盘管出来的水管尺寸亲们是怎么定的呢??是都按接口尺寸DN20还是接口处给变径了接合适的管子??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • m4145050099
    m4145050099 沙发
    你如何算的比摩阻吓人了 你看看设计手册 现在风机盘管都是小流量大温差的 20的管道最高流速是1.5米 你用流量计算一下流速 20的管道恰好适合 做设计不要道听途说
    2013-11-08 15:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • chaohua2010
    chaohua2010 板凳
    我也遇到过这情况,设计院要求变径后接DN25管。
    2013-11-07 10:56:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教体育馆空调这样设计可以吗

比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机