土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求教】超高花架砼浇筑采取何种方式好?

【求教】超高花架砼浇筑采取何种方式好?

发布于:2013-01-13 18:21:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
环境:楼高105米,屋顶装饰花架,6.2米高,框剪结构,中空,160方量。各部位未完全连接,人员移动困难。另:最近无大风。
条件:技术能力很一般的砼班组一队,塔吊全方位覆盖,现成磨子接法地泵管一套,钢管全尺寸足够,槽钢足够。
以上情况应采取塔吊还是地泵施工?首先保障安全,其次需求方便,请各位有经验的朋友讲解下。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-14 06:21 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwhfut
    wwwhfut 沙发
    二三四 楼回答的非常专业,学习了
    2013-01-24 15:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • 筛糠
    筛糠 板凳
    我忍不住要拍楼上的马屁了,透彻啊
    2013-01-23 10:50:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

66.01 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

倒置式屋面渗漏问题探讨

最近处理了一个屋面渗漏:屋面采用倒置式屋面:结构层-找平及聚氨酯防水层-轻质材料找坡-5公分厚保温挤塑板-刚性屋面;由于出屋面的烟道及刚性屋面分隔缝嵌缝不过关,导致找坡层中存水,室内顶板出现渗漏现象。。最后割开屋面混凝土保护层,漏水处从新做防水才得以解决。个人觉得在屋面顶板施工时,特别是屋面存在上翻梁时,对于容易积水的部位一定要做好找坡,使得存水迅速排掉,以免进入保温层;另外就是刚性屋面分隔缝施工,嵌缝的油膏和缝上卷材质量一定要过关,施工质量要保证;其次就是出屋面的烟道根部、线管根部,保温层收口等部位容易往找坡层进水,要特别重视这些细部的施工质量,以免引起渗漏。

回帖成功

经验值 +10