土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地下一层商业新风量的选择

地下一层商业新风量的选择

发布于:2007-08-28 16:15:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟最近在做地下一层商场的空调设计.采用风机盘管加新风的方式,过渡季节不开冷机,只通新风.
不知道新风量要取多大?现在是每平米取40立方米,不知道可不可以?项目在北京.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiazaisuntao
    xiazaisuntao 沙发
    按两种方法,取其大者;
    1.按换气次数,商场:舒适性空调,选择10次/h
    2.按人均新风量,商场:最小30cm/h

    然后校核冷负荷,看你的新风量可否负担,ok
    2007-08-29 14:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • qinghust
    qinghust 板凳
    跪求好心人解答,项目非常急,谢谢啦!
    2007-08-29 00:34:29

    回复 举报
    赞同0