土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于空气开关断路器的型号

关于空气开关断路器的型号

发布于:2013-01-13 10:57:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问一下各位,型号TLB63C25/3代表什么啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • einejgoeng
    einejgoeng 沙发
    学习了,谢谢楼主分享啊。
    2013-09-21 22:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    TLB63C25/3
    TLB63产品系列;
    C:脱扣器类型,C特性 6kA(1-40A), 4.5kA(50-63A);D特性 4.5kA(1-40A)
    25:额定电流;
    3:3极
    2013-01-13 11:46:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】塑壳断路器炸开,分析下原因吧大家

最新进展:最近有点忙,又去朋友公司转了下(我就是技术上给他们指导下),里面用的这种开关不少,分断能力才5KA,我建议他更换为人民的RDM1E-100M的塑壳,价格适中,故障率低,安装方式、孔距一样,并且把另外2个更加惨不忍睹的自制配电柜更换掉,考虑造价,换成GGD的。这些柜子说实在的,维护稍有不慎,就会殃及池鱼,钱花了,消除隐患了(主要是高层不愿意花钱,但是这次事故给他们敲了警钟了)。有的朋友还想知道现场更多情况:现场炸开的63A断路器下面带的是22KW变频器,变频器带的负荷是一台清水泵,水压做PID调节恒压供水。当时水泵处于运行状态,下限频率30HZ,事后检查变频器和电动机、电缆、接触器都没有问题。在我的主观上,上桩A相基本可以排除,因为事后他们把所有该配电室的螺丝紧固件都检查了一边,因为这些公司去年8月份进行过一次,这次没有发生松动的现象。我也不是说哪家的开关不好,有隐患的,从各方面去消除它,把各方面的短板因素去除掉,营造更好的供电环境,这才是最基本也是最重要的电气人的职责,共勉。