最新进展:最近有点忙,又去朋友公司转了下(我就是技术上给他们指导下),里面用的这种开关不少,分断能力才5KA,我建议他更换为人民的RDM1E-100M的塑壳,价格适中,故障率低,安装方式、孔距一样,并且把另外2个更加惨不忍睹的自制配电柜更换掉,考虑造价,换成GGD的。这些柜子说实在的,维护稍有不慎,就会殃及池鱼,钱花了,消除隐患了(主要是高层不愿意花钱,但是这次事故给他们敲了警钟了)。有的朋友还想知道现场更多情况:现场炸开的63A断路器下面带的是22KW变频器,变频器带的负荷是一台清水泵,水压做PID调节恒压供水。当时水泵处于运行状态,下限频率30HZ,事后检查变频器和电动机、电缆、接触器都没有问题。在我的主观上,上桩A相基本可以排除,因为事后他们把所有该配电室的螺丝紧固件都检查了一边,因为这些公司去年8月份进行过一次,这次没有发生松动的现象。我也不是说哪家的开关不好,有隐患的,从各方面去消除它,把各方面的短板因素去除掉,营造更好的供电环境,这才是最基本也是最重要的电气人的职责,共勉。
最近有个朋友的公司,正巧碰到断路器炸开这码事,拍了几张照片,大家看看吧,我认为是断路器本身质量的问题,大家怎么看。现场情况是:无高温、无潮湿环境,炸开的断路器的负载是变频器,变频器前后都是完好的,电动机也是完好状态。小开关,大麻烦,我建议让他全部更换了该批断路器,上海一开的产品。。。。况且,柜内断路器之间的间距太寒碜了吧。
[
本帖最后由 lhyaohero 于 2013-1-17 14:27 编辑 ]








全部回复(87 )
只看楼主 我来说两句-
liqiang20131212
沙发
2013-12-18 12:27:18
赞同0
-
faw10023
板凳
新手 路过,学习中......
2013-12-12 14:39:12
赞同0
加载更多质量不行 分段能力不够!
回复 举报
回复 举报