请教发电机运行怎样调节无功功率最好?石化企业两条110kV线路各带一条6kV的母线分列运行,6kV母线上各并着一台25MW的汽轮发电机运行。其额定功率因数是0.8。公司要求110kV线路的功率因数为0.95以上,实际中一般我们都是能调就调到1。但每个月损耗率都很大1%左右。1#发电机有功功率一般为20MW,1#线路无功功率一般为3至6MVAR;2#发电机的有功一般为18,2#线路无功一般为6至10,也就是实际中在两条线路的功率因数都为1时,1#发电机的功率因数常运行于0.97左右,2#发电机的功率因数常在0.88左右。