发布于:2007-08-28 01:41:28
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
石化企业两条110kV线路各带一条6kV的母线分列运行,6kV母线上各并着一台25MW的汽轮发电机运行。其额定功率因数是0.8。公司要求110kV线路的功率因数为0.95以上,实际中一般我们都是能调就调到1。但每个月损耗率都很大1%左右。1#发电机有功功率一般为20MW,1#线路无功功率一般为3至6MVAR;2#发电机的有功一般为18,2#线路无功一般为6至10,也就是实际中在两条线路的功率因数都为1时,1#发电机的功率因数常运行于0.97左右,2#发电机的功率因数常在0.88左右。
请问把发电机的功率因数保持在多少能使线路功率因数在0.95以上,又使电网电压足够高,发电机运行稳定,发电机损耗又比较小。关键是怎样在保持发电机损耗与线路损耗之和较小的情况下来调节发电机无功。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
看来我得编辑一下,说得更清楚一些。
回复 举报