阅读下一篇
请看这种情况应该使用多大公称压力的阀门?某高层,地下17米,地上约100米,高区给水水泵扬程168米,消防150米,喷淋160米,中区给水110米,空调冷却水泵38米,空调机房与天面冷却塔垂直距离110-120米.请问接各水泵前后的阀门\管道的公称压力应为多少呢?个人认为高区给水水泵\消防\喷淋应为2.5MPa,中区给水、空调应为1.6MPa。有人认为消防、喷淋使用时间不长,只要把软接头换成2.5的就可以了,阀门可以采用1.6的,这种说法对么?最好说出依据。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wangg989111
沙发
2007-08-30 11:24:30
赞同0
-
wudiqishi0623
板凳
在立管与横支管连接处应安装斜三通或斜四通,出户横管与立管处采用两个45°的弯头连接或一个45°弯头与一个45°三通连接,这样可以减少管道堵塞的机会,降低连接处形成水舌流,排水系统气压波动小
2007-08-28 16:34:28
赞同0
加载更多2、3、4楼的观点综合起来,就非常完整了,支持各位!
回复 举报