土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电容柜为啥不补偿

电容柜为啥不补偿

发布于:2013-01-10 20:16:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天,我厂的一个电容柜好像不补偿了,但用补偿器上到手动投人,能全不投入,三相电流表显示也正常,取样互感器装在进线DW15下面A相上,取样电压是A。B,C为补偿器的工作电源。取样互感器与补偿器的电流一致。但在电机启动时补一路,启动完后,有切出。补偿器上的功率因数为0.28,我把补偿器和互感器都换了,还不行。不知是哪里出了问题,请高手指点。他是800KVA的变压器,补偿电容为600VAR,进线柜A.B.C相电流都是1000多A.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 沙发
    同意楼上观点,同时考虑很可能是控制器设置问题,新更换的控制器是否和原来设置一样!还有对比一下控制器显示和计量表那边显示系统参数是否一致,如果在接线无问题的情况下,功率因数显示不一致,就可能是控制器问题!
    2013-01-22 16:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • fang8_2
    fang8_2 板凳


    楼上说得对,是不是不小心把控制器电流信号接倒了,导致控制器测得的功率因素为容性,故不会再投入补偿电容了!
    2013-01-22 14:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仪器仪表世界网为您解析什么是宽频氧传感器

  仪器仪表世界网为您解析什么是宽频氧传感器  宽频氧传感器在汽车行业的应用已经屡见不鲜了,也不是什么秘密了,主要的目的就是为了省油,而且都趋向与稀薄燃烧,也就是空燃比从10至20,相当于过量空气系数从0.686至1.405的宽范围,如果我们用专业术语来描述有些传感器就变的更加神秘和不解,其实宽频氧传感器就是所说6线的,和5线的,6线的比较多见  宽频氧传感器的主要特点是:首先装在三元催化反应器前 # e3 C4 B/ H# @! K* T( ?- f,再有就是插头为6脚,再后来就是调整更精确、精细,最后是通过单元泵工作,可将尾气中的氧吸入测量室,单元泵工作所用电流,即为传递给控制单元的电信号。控制氧传感器的电压值在450mv附近。

回帖成功

经验值 +10