最近看制冷书上关于翅片管蒸发器的计算,有一事想不明白,特来向各位大神请教,如图,湿空气进入蒸发器的点1,出蒸发器的点2,和翅片表面的空气w在焓湿图上是一直线 ,我不明白,为什么他们就是是在一直线上的呢?
而且,这样算有可能出现下图的情况,2点在焓湿图的外面了,我们该如何处理这样的情况。
捕获.PNG

IMG_0225.PNG


捕获.PNG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发

    查表,可知两个状态点之间的含湿量只差
    2013-01-20 01:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • lihaomiao
    lihaomiao 板凳
    有些情况是这样的,比如初始状态点30℃,70%。末态状态点是15℃,35%,这两点联线不能与100%线相交,这怎么算除湿量?