正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
建筑防火规范9.1.3.7条其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道 要设排烟设施 9.1.3.3公共建筑中长度大于20m的内走道 要设排烟设施 怎么理解啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1、楼主弄错了一件事:报警系统仅仅具备报警的功能,不具备控制功能。所以,用报警系统控制消防设备是不可能的。报警系统的唯一作用就是大喊一声:着火啦!
2、控制消防设备的是联动控制系统,不是报警系统。
3、排烟机的启停都是由消控中心的联动控制系统来操作的。
4、排烟机前的防火阀不过是输出一个连锁信号而已,最终还是由联动系统来关闭排烟机。
5、排烟机前设防火阀的目的不是为了控制排烟系统的运行,也不是为了隔绝烟火,而是为了保护风机。
6、所以,排烟机实际上在两种情况下停止运行:一,消控中心确认火场无人,为避免排烟补风系统助长火势而停止排烟系统运行;二,排烟机前防火阀关闭,为保护排烟机,停止排烟系统运行。不论哪种情况,都不允许报警系统控制排烟机。
回复 举报
回复 举报