土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道排烟怎么做
建筑防火规范9.1.3.7条其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道 要设排烟设施 
      9.1.3.3公共建筑中长度大于20m的内走道 要设排烟设施 
      怎么理解啊

全部回答(1 )

  • clould
    "9.1.3.7条其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道 要设排烟设施"这个是特指一些建筑,好好看看条文说明,“9.1.3.3公共建筑中长度大于20m的内走道 要设排烟设施”一般建筑超过20m考虑排烟设施,再看是否满足自然排烟要求,否则机械排烟。
    2013-01-10 15:00:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10