土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组合式空调机组冷冻水系统中电动两通阀的位置

组合式空调机组冷冻水系统中电动两通阀的位置

发布于:2013-01-10 15:29:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,请问一下组合式空调机组冷冻水系统中电动两通阀的位置是在冷冻供水上,还是在冷冻回水上!我查的国标安装图和暖通教材自控部分,都是在冷冻回水上,但是甲方要求放在供水上,目的是为了保护换热器、控温,不知道到底谁对!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a1175326515
    a1175326515 沙发
    谢谢楼上指点 学习咯
    2014-03-12 22:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • szg0402
    szg0402 板凳
    放在回水管上呀,目的是为了保护电动两通阀,换热器本身有3~5米损失吧。如果水管压力太大的话,电动阀有可能烧的呀,所以一般都装在回水管上。
    2013-01-13 09:00:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多