空调用铜管和保温管计算及报价

发布于:2007-08-28 10:01:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调用铜管计算及报价.铜管壁厚是按大金技术手册中的要求来的
管径 6.4 9.53 12.7 15.88 19.05 22.2 25.4 28.6 31.75 34.92 38.1 41.3 44.5 54.1
管径 Ф6.4 Ф9.53 Ф12.7 Ф15.88 Ф19.05 Ф22.2 Ф25.4 Ф28.6 Ф31.75 Ф34.92 Ф38.1 Ф41.3 Ф44.5 Ф54.1
最小壁厚 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
价格 7.77 12.11 16.50 20.91 25.31 36.75 42.30 47.85 68.62 75.77 95.17 103.49 111.81 136.77
保温厚度 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30
保温管价格 2.88 3.13 3.38 3.63 6.23 6.56 6.90 7.24 7.57 11.20 11.62 12.04 16.54 18.06
综合报价 12.78 18.28 23.86 29.45 37.85 51.98 59.04 66.10 91.43 104.36 128.15 138.64 154.02 185.80
综合报价中加了20%利润

铜管价格计算公式
M=质量重量*(铜单价+加工费)
=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)

铜单价约为56元/公斤,厂家利润6元/公斤

保温管体积计算
V=3.14/1000000*(2*保温厚度+管径)*保温厚度
保温管价格计算 1680元/M3

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ly80ee
    ly80ee 沙发
    据我了解2007年8月铜管的价格已经80元/公斤左右了,不可能56啊!发帖要有责任心,不要瞎报。
    2008-05-25 20:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • cyong522
    cyong522 板凳
    铜单价约为56元/公斤?
    是不是几十年前的价格.现在废铜都是60多.
    2007-08-28 15:12:28