19米的建筑却需要55米扬程的自喷泵,有点不可思议,但是我算了好几回,都是同样的结果,还是疑惑,想再向大家求证一下。另外,自喷泵要求自灌,但是结构不肯做地下室,现采用小水箱加底阀,保证吸水管中满水,不知算不算违反规范!希望听听大家高见。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
gpechj02
沙发
2008-03-21 13:59:21
赞同0
-
maomao8738@co163
板凳
我觉得在建筑高度不超过100时,规范要求的最不利点的消火栓压力不低于0.07MPA是为了保证在发生火灾初期的时候保证消火栓的压力.建筑给排水书上有这样一句话:当消火栓的充实水柱小于7M时,火场的辐射热使消防人员无法接近火点,达到灭火的目的!
2008-03-21 09:02:21
赞同0
加载更多静水压0.07MPA跟充实水柱7米水柱是一样的吗?