关于自喷

发布于:2004-11-07 20:40:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
19米的建筑却需要55米扬程的自喷泵,有点不可思议,但是我算了好几回,都是同样的结果,还是疑惑,想再向大家求证一下。
另外,自喷泵要求自灌,但是结构不肯做地下室,现采用小水箱加底阀,保证吸水管中满水,不知算不算违反规范!希望听听大家高见。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • firesystem
    firesystem 沙发
    扬程可能没有,是否考虑1.2楼减压(规范供水压力不宜大于0.40MPA)
    规范要求应设自灌。
    2004-11-09 17:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    扬程没有错。
    消防水泵应自灌吸水,这是强制性标准。
    底阀不能保证完全不漏水。
    2004-11-08 13:33:08

    回复 举报
    赞同0