阅读下一篇
今天看了一下厂家的出厂试验报告,200/5的CT(保护精度5P20), 0.05A电流时,电压为83V,很奇怪为什么电压会这么高,是不是一次侧感应电压引起?因电流互感器是一个升压变压器。不知我的理解正确与否,请各位老师指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句正解!
回复 举报
S是视在功率,U是二次侧电压,按COSφ0.9计算,800*0.9=720KW
只供大家参考,本人常用这两种方法来做计算,
回复 举报