土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 800KVA变压器的额定电流是1155A???

800KVA变压器的额定电流是1155A???

发布于:2007-08-28 09:17:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
800KVA变压器(低压侧)的额定电流是1155A是怎么算的?跪求各师哥师姐了

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    800/√3×0.4≈1155A
    正解!
    2009-04-24 08:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • xuexiaorong22989
    有两种方法,1,用他的系数为1.44,800*1.44=大概1125A 2,用公式,S800/1.732/U0.4=1154.7A
    S是视在功率,U是二次侧电压,按COSφ0.9计算,800*0.9=720KW
    只供大家参考,本人常用这两种方法来做计算,
    2009-04-23 11:05:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多