【请教】变频器恒压供水的问题3个110KW的水泵,我现在的想法是,用一个变频器,如果用水量少的情况下启动一台泵即可达到要求的水压,就启动1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍达不到要求的水压时,把1#泵切工频,用变频器启动2#泵,水压仍达不到,2#切工频,用变频器启动3#泵。用水量少的时候,3#泵频率降为0,则停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的话仍重复以上操作。这样的控制有必要用PLC不?譬如1#泵变频运行频率在50的时候仍然达不到要求的水压,提醒操作人员是否要启动2#泵。操作人员先去操作1#泵切工频,然后再用变频器启动2#泵,我想这样:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
ilikewc
沙发
强撸灰飞烟灭! 发表于 2013-1-11 17:43 送电容量与距离密切相关。一般范围请问大神,词条有出处吗?
2017-03-09 10:36:09
赞同0
-
qq_1419155301622
板凳
8000KVA额定电流已达462A,大多数情况下已超过2x240的安载电流;手册上合理供电负荷为5000KVA。
2014-12-22 13:48:22
赞同0