土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】关于独立避雷针的设计问题

【请教】关于独立避雷针的设计问题

发布于:2013-01-09 17:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.

问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?

规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.

问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?
问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • meishiluguo
    meishiluguo 沙发

    与建筑物距离大于3米,还是离接地网大于3米啊?是接闪杆的基础算起3米?还是接地极构成的接地装置算起3米啊?
    2013-01-23 19:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    同意这3米是躲不掉的,有条件5米。。。
    2013-01-11 16:49:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明在负荷计算中的疑问

请问各位学长,应急照明只有在停电时才用,在计算变压器总容量时是否要计入,应急照明是否输入备用负荷?

回帖成功

经验值 +10