发布于:2013-01-09 17:07:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.
问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?
规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.
问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?
问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句与建筑物距离大于3米,还是离接地网大于3米啊?是接闪杆的基础算起3米?还是接地极构成的接地装置算起3米啊?
回复 举报
回复 举报