发布于:2013-01-08 10:28:08
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
冷却塔和水泵高差不到一米,冷却塔在上部,水泵的气蚀余量约5m,我简单计算了一下觉得不会发生气蚀,大气压力(10m)+冷塔与水泵高差(0.8m)—水泵入口到冷却塔接水盘的阻力(沿程+局部)—水泵入口动压(u2/2g)—水泵入口处水的汽化压力>气蚀余量(5m),只要满足上述要求就不会发生气蚀了吧,但同事很怀疑会气蚀,是不是我的计算有错误,请教各位了。。。
还有我水管蝶阀DN150全开的阻力大概有多大?
[
本帖最后由 maxiaofei_ 于 2013-1-8 10:53 编辑 ]


遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
doublek
沙发
楼主 你的水泵汽蚀余量是怎么计算的 求解答~
2014-04-16 21:46:16
赞同0
-
maxiaofei_
板凳
ding yi xia xia xia
2013-01-10 16:51:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报