今天遇个冷库,内风冷,外机是5匹全封闭水冷机组,要求-10度.现在只能打到-4度,再也下不来了,高压是8.5,低压0.2,膨胀阀前面冷但没有霜,回管却有霜.压缩机都凉一半,换个膨胀阀只能降两度下来.以为氟多也放了一点,后来看内风机后面有好多灰,又湿又粘,刮也刮不掉,不知道是不是脏的原因.把内机给清洗后会不会正常.请教高手帮忙~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
氟机系统低温氯化钙-10度系统,看你选择什么样的蒸发器,如果选封闭式蒸发器(卧式蒸发器或板式蒸发器)那一定需设计循环水箱,有内循环水泵和外循环水泵,机组启动前一定要先启动内循环水泵,防止冻坏蒸发器。如果选择是开启式或立式排管蒸发器那就不需要循环水箱和内循环水泵。氯化钙溶液婆梅度到30就可以。